背景
某机电工程公司承接了一座110kV变电站建设项目,工期一年,时间紧,任务重。为此该公司首先在内部组织了施工进度计划、施工生产资源、工程质量、施工安全、卫生及环境管理等协调工作,以便工程顺利开展;其次明确各级各类人员的安全生产责任制,以加强项目的安全管理,其三,施工过程中公司组织了与工程对应的季节、专业和综合等安全检查,以保证施工过程安全。该变电站地处偏僻地区,施工时,暂无电源供应,为加快施工进度,该公司自行采用自备电源组织了施工。变压器经过开箱检查和本体密封检验后就位,紧接着进行箱体检查、附件安装、注油和整体密封性试验,但在通电过程中烧毁。
分析变压器烧毁的施工原因,根据公司安全生产责任制,该工程项目部领导各应承担何种性质的安全生产责任?
参考答案:
变压器烧毁的主要原因有:(1)没有对变压器进行检查及试验(如:绝缘油试验、交流耐压试验等)。(2)没有进行交接试验。(3)没有进行送电运行前的检查。(4)没有进行送电验收。根据公司安全生产责任制度,项目经理对安全生产负全面领导责任;项目总工程师负技术责任,工长负直接领导责任;安全员负责按照有关安全规章、规程和安全技术交底的内容进行监督检查、及时纠正违章作业。