下列不符合动火分析规定的是( )。
A.取样要有代表性,特殊动火的分析样品要保留到动火作业结束
B.取样时间与动火作业的时间不得超过60分钟,如超过此间隔时间或动火停歇时间超过60分钟以上,必须重新取样分析
C.若有两种以上的混合可燃气体,应以爆炸下限低者为准
D.进入设备内动火,同时还需分析测定空气中有毒有害气体和氧含量,有毒有害气体含量不得超过《工业企业设计卫生标准》(GBZ1—2002)规定的最高容许浓度,氧含量应为18%~22%
参考答案:B
解析:动火作业必须经动火分析并合格后方可进行。动火分析应符合下列规定: (1)取样要有代表性,特殊动火的分析样品要保留到动火作业结束。 (2)取样时间与动火作业的时间不得超过30min,如超过此间隔时间或动火停歇时间为30min以上时,必须重新取样分析。 (3)动火分析标准:若使用测爆仪时,被测对象的气体或蒸汽的浓度应小于或等于爆炸下限的20%(体积比,下同);若使用其他化学分析手段时,当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于或等于10%时,其浓度应小于1%;当爆炸下限小于10%、大于或等于4%时,其浓度应小于0.5%;当爆炸下限小于4%、大于或等于l%时,其浓度应小于0.2%。若有两种以上的混合可燃气体,应以爆炸下限低者为准。 (4)进入设备内动火,同时还需分析测定空气中有毒有害气体和氧含量,有毒有害气体含量不得超过《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1—2002)规定的最高容许浓度,氧含量应为18%~22%。