问题 问答题 案例分析题

某大型电解铝工程计划分两期建成,经招标投标由A建设工程公司进行总承包,并签订了工程建设协议。此时二期工程所需的220kV长途输电线路及供电电源点正处在方案论证和选线阶段,B送变电建设公司还未确定,但根据工程建设计划,该供电工程应与二期工程同期完工。主体工程开工3个月后,明确由B送变电建设公司承建该供电工程,在塔基施工中遇到百年不遇的气象条件,其使整个工期拖延8d,对此业主根据协议处罚A建设工程公司8万元。为保证线路安全,全线路装设了避雷线,并使避雷线对导线的保护角设在40°。该工程的生活区建设进行统一规划和实施市场化运作,并由当地房地产商开发建设。鉴于该大型电解铝工程地处偏远,以及对该区域未来发展的期望,A建设工程公司决定就地建造一个水泥厂,以满足该工程和该区域对水泥的需要。

在保证线路安全方面,B送变电建设公司的安装是否正确?阐述正确做法。

答案

参考答案:

B送变电建设公司的安装不正确。正确的做法:220kV线路应全线装设双避雷线,一般杆塔上避雷线对导线的保护角为20°~30°。