问题 阅读理解与欣赏

《公输》

       公输盘为楚造云梯之械,成,将以攻宋。子墨子闻之,起于齐,行十日十夜而至于郢,见公输盘。

       公输盘曰:“夫子何命焉为?”

    子墨子曰:“北方有侮臣者,愿借子杀之。”

    公输盘不说。

    子墨子曰:“请献十金。”

    公输盘曰:“吾义固不杀人。”

    子墨子起,再拜,曰:“请说之。吾从北方闻子为梯,将以攻宋。宋何罪之有?荆国有余于地,而不足于民。杀所不足而争所有余,不可谓智。宋无罪而攻之,不可谓仁。知而不争,不可谓忠。争而不得,不可谓强。义不杀少而杀众,不可谓知类。”

        ……

       子墨子见王,曰:“今有人于此,舍其文轩,邻有敝舆而欲窃之;舍其锦绣,邻有短褐而欲窃之;舍其粱肉,邻有糠糟而欲窃之。此为何若人?”

       王曰:“必为有窃疾矣。”

       子墨子曰:“荆之地方五千里,宋之地方五百里,此犹文轩之与敝舆也。荆有云梦,犀兕麋鹿满之,江汉之鱼鳖鼋为天下富,宋所谓无雉兔鲋鱼者也,此犹梁肉之与糠糟也。荆有长松文梓楩楠豫章,宋无长木,此犹锦绣之与短褐也。臣以王吏之攻宋也,为与此同类。”

       王曰:“善哉。虽然,公输盘为我为云梯,必取宋。”

       于是见公输盘。子墨子解带为城,以牒为械,公输盘九设攻城之机变,子墨子九距之。公输盘之攻械尽,子墨子之守圉有余。

        公输盘诎。……

1.找文段中的两个通假字并解释。

(1)________通_______,_____________。

(2)________通_______,_____________。

2.解释下列划线的字词。

(1)借子杀之(               )

(2)不可谓知类(               )

(3)不可谓(               )

(4)胡不我于王(               )

3.翻译下列句子。

(1)夫子何命焉为? 

     _______________________________________________________________________________________

(2)虽然,公输盘为我为云梯,必取宋。

     _______________________________________________________________________________________

4.墨子日夜兼程到达楚国后,先诱使公输盘说出“吾义固不杀人”之后,从“智”、“_____”、“忠”、“强”、“________”(原文词语)五个方面,劝阻公输盘攻宋。墨子说服楚王的过程中运用了_________的方法,“请君入瓮”,让楚王钻入设好的圈套中,用高超的论辩艺术折服楚王。文中墨子连用三个对比,将楚宋两国的物产作了比较,从而类推出楚国攻宋正如自己说的“_________________

 __”。与公输盘展开较量时,文章用”九攻”“九距”点明战斗之激烈,用“_________________”、“________________”交代激战之结果,用___________点明公输盘已经技穷。

5.你认为墨子能说服楚王的原因是什么?结合实际,谈谈如何使别人接受正确意见。

 ________________________________________________________________________________________

答案

1.(1)“说”通“悦”,高兴

     (2)“距”通“拒”,抵抗

     (3)“圉”通“御”,防守

     (4)“诎”通“屈”,理屈(找出两个即可) 

2.(1)希望  

     (2)明白事理  

     (3)聪明  

     (4)引见

3.(1)译:先生有什么见教呢?;先生想吩咐(我)什么,(叫我)干什么呢?

     (2)即使如此,可公输盘给我造好了云梯,一定要攻取宋国。

4.仁 知类 比喻说理 必为有窃疾矣 攻械尽 守圉有余 诎(公输盘诎)

5.“略”善于将道义和实力结合。结合实际。

单项选择题
问答题

某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上37层,建筑高度169m,总建筑而积121000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和转输水箱位于地上七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵置在同一房问。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。

室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,白动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。

维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下:

(1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行r检查。

(2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。

(3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容秘为120L;元法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。

(4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的表面有结冰;水箱进水管管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。

(5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。

关于该建筑高区消火栓加压泵,下列说法正确的是()。

A.应由自动停泵的控制功能

B.消防控制室应能手动远程启动该泵

C.流量不应小于40L/s

D.从接到起泵信号到水泵政策运转的自由启动时间不应大于5min

E.应能机械应急启动