下列关于综合布线系统(PDS)的描述中,错误的是()。
A.PDS工程的设备配置是指各种配线架、布线子系统、传输介质和信息插座等的配置
B.当在单一信息插座上进行两项服务时,宜采用Y形适配器
C.水平布线子系统双绞线电缆长度应该在90m以内
D.网络拓扑结构的组合逻辑描述了网络单元的邻接关系
参考答案:D
解析:
[考点透解] 综合布线系统的网络拓扑结构是由各种网络单元组成的,并按照技术性能要求和经济合理原则进行组合和配置。组合配置包含组合逻辑和配置形式。组合逻辑描述网络功能的体系结构;配置形式描述网络单元的邻接关系,即说明交换中心(或结点)和传输链路的连接情况。因此,选项D的说法有误。 综合布线系统工程的设备配置是工程设计中的重要内容,它与所在地区的智能化建筑建设规模和系统组成有关。其主要是指各种配线架、布线子系统、传输介质和通信引出端(即信息插座)等的配置。 在综合布线系统中,水平布线子系统多采用5类和6类4对非屏蔽双绞线。双绞线电缆长度应该在90m以内,信息插座应在内部做固定线连接。 综合布线系统是一个开放的系统,它应满足各厂家所生产的终端设备。通过选择适当的适配器,即可使综合布线系统的输出与用户的终端设备保持完整的电气兼容性。工作区的适配器应符合以下要求:①在设备连接器采用不同信息插座的连接器时,可选用专用电缆或适配器;②当在单一信息插座上进行两项服务时,宜采用Y型适配器或者一线两用器;③在配线(水平)子系统中选用的电缆类别(介质)不同于设备所需的电缆类别(介质)时,宜采用适配器;④在连接使用不同信号的数模转换或数据速率转换装置时,宜采用适配器。