问题 单项选择题 计算题

某高层住宅楼(丙类建筑),设有两层地下室,地面以上为16层,房屋高度45.60m,室内外高差0.30m,首层层高3.3m,标准层层高为2.8m。建于8度地震区(设计基本地震加速为0.2g,设计地震分组为第一组,Ⅱ类建筑场地)。采用短肢剪力墙较多的剪力墙结构,1~3层墙体厚度均为250mm,地上其余层墙体厚度均为200mm,在规定水平地震作用下其短肢剪力墙承担的第一振型底部地震倾覆力矩占结构底部总地震倾覆力矩的45%。其中一榀剪力墙一至三层截面如图34-38(Z)所示。墙体混凝土强度等级7层楼板面以下为C35(fc=16.7N/mm2,ft=1.57N/mm2),7层以上为C30,墙体竖向、水平分布钢筋以及墙肢边缘构件的箍筋均采用HRB335级钢筋,墙肢边缘构件的纵向受力钢筋采用HRB400级钢筋。

 

已知首层墙肢2一端边缘构件截面配筋形式如图37所示,假定其抗震等级为一级,轴压比等于0.4,箍筋采用HRB335级钢筋(fy=300N/mm2),箍筋保护层厚度取10mm。试问,其边缘构件箍筋采用下列何项配置时方能满足规范、规程的最低构造要求()。

提示:1.按《建筑抗震设计规范》GB50011-2010作答。2.不计入墙水平分布筋。3.假定不计入箍筋重叠部分。

A.8@100

B.10@150

C.10@100

D.12@100

答案

参考答案:C

解析:

【命题思路】

本题主要考查以下几个内容:

1.在已知剪力墙抗震等级和其轴压比的前提下,如何确定剪力墙约束边缘构件的箍筋配置要求;

2.剪力墙约束边缘构件的体积配箍率的计算方法。

【解题分析】

1.研究表明,剪力墙的边缘构件配置横向钢筋,可以约束混凝土从而改善混凝土受压性能,增大延性,因此,规范对剪力墙的边缘构件的构造要求进行了规定,以保证地震作用下剪力墙具有足够的延性。

2.本题针对二级考生,降低答题难度,直接给出了剪力墙的抗震等级和轴压比,根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.4.5条即可确定该墙肢约束边缘构件的配箍特征值λ。再根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010式(6.3.9)计算出其相应体积配箍率的最低要求。

3.在已知剪力墙约束边缘构件体积配箍率的前提下,通过试算选择最低构造要求的箍筋是解答本题的关键。关于剪力墙边缘构件的体积配箍率的计算,首要问题是正确理解体积配箍率的概念,根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第7.8.3条(新《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第7.8.3条)体积配箍率即指核心面积范围内单位混凝土体积所含间接钢筋的体积,参照式(7.8.3-2)可求出剪力墙边缘构件的体积配箍率。为了避免计算差异和不同规范带来的解题困难,本题给出“按《建筑抗震设计规范》GB50011-2010作答;不计入墙水平分布筋;假定不计入箍筋重叠部分”的提示。