某15层框架-剪力墙结构,其平立面示意如图25-29(Z)所示,质量和刚度沿竖向分布均匀,对风荷载不敏感,房屋高度58m,首层层高5m,二~五层层高4.5m,其余各层层高均为3.5m,该房屋属丙类建筑,所在地区抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15g,Ⅲ类场地,设计地震分组为第一组。
假定,在规定的水平作用下,该结构底层框架部分承受的地震倾覆力矩为结构总地震倾覆力矩的60%,已知底层某框架柱截面为800mm×800mm,剪跨比大于2,混凝土强度等级C40(fc=19.1N/mm2)。在不采用有利于提高轴压比限值的构造措施的条件下。试问,满足规范轴压比限值要求时,该柱考虑地震作用组合的轴压力设计值(kN)最大值,与下列何项数值最为接近()。提示:按《建筑抗震设计规范》GB50011-2010作答。
A.7950
B.8560
C.9170
D.11000
参考答案:A
解析:
根据《抗规》第3.3.3条,表6.1.2,第6.1.3条,结构框架等级为一级,由《抗规》表6.3.6,[μ]=0.65
则N=[μ]fA=0.65×19.1×800×800=7945600N=7945.6kN
【命题思路】
本题主要考查以下几个内容:
1.根据建筑物的抗震设防类别、抗震设防烈度、建筑场地条件确定所采取的抗震措施;
2.现浇钢筋混凝土房屋抗震等级的确定;
3.理解规范所规定的轴压比的限值条件,并能够通过轴压比限值条件反算考虑地震作用组合框架柱的轴压力设计值。
【解题分析】
1.本题的解题目标是确定框架柱轴压比的限值条件,而框架柱在不同结构类型中是有所差别的,根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.3.6条表6.3.6通过其抗震等级即可确定,因此,解答本题首先要确定该结构的抗震等级。
2.根据题干的提示,本建筑物抗震设防类别为标准设防类(丙类),根据《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223---2008第3.0.3条第2款,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用,因此,建筑物应按本地区抗震设防烈度7度(0.15g)确定其抗震措施。本题场地土类别为Ⅲ类,根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第3.3.3,应按提高一度按8度(0.2g)采取抗震构造措施,有部分考生审题不够细致按7度(0.15g)确定抗震构造措施,导致了错误的选项。
3.根据题意,本题结构类型属于框架-剪力墙。而本题结构底层框架部分承受的地震倾覆力矩为结构总地震倾覆力矩大于50%,根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.1.3条第1款,其框架的抗震等级应按框架结构确定,另有部分考生审题不严或对此理解不够,也直接导致了错误选项。