问题 单项选择题 计算题

某框架结构办公楼边柱的截面尺寸为800mm×800mm,采用泥浆护壁钻孔灌注桩两桩承台独立基础。荷载效应标准组合时,作用于基础承台顶面的竖向力Fk=5800kN,水平力Hk=200kN,力矩Mk=350kN·m,基础及其以上土的加权平均重度取20kN/m3,承台及柱的混凝土强度等级均为C35。抗震设防烈度7度,设计基本地震加速度值0.10g,设计地震分组第一组。钻孔灌注桩直径800mm,承台厚度1600mm,h0取1500mm。基础剖面及土层条件见图19-21(Z)。提示:1.本题按《建筑桩基技术规范》JGJ94--2008作答。2.C35混凝土,ft=1.57N/mm2

荷载效应基本组合由永久荷载控制。试问,承台正截面最大弯矩设计值(kN·m),与下列何项数值最为接近()。

A.2550

B.2700

C.3450

D.3650

答案

参考答案:C

解析:

作用于桩B的竖向力最大,根据《桩规》公式(5.9.2-1),除去承台及其上土自重后,M=1.35×3179.2×(1.2-0.4)=3433kN·m

【命题思路】

计算基础内力、确定配筋时,上部结构传来的荷载效应组合和相应的基底压力,应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,本题主要考查:

1.上部荷载作用下两桩承台下各桩的竖向力大小计算;

2.承台受弯计算。

【解题分析】

1.首先计算由作用于承台顶面的竖向力、水平力及力矩产生的最大桩反力,应注意作用于承台底部的力矩由两部分组成,即作用于承台顶部的力矩和由承台顶部水平力产生的力矩。部分考生漏算了由水平力产生的力矩,导致计算错误。

2.本题条件中给出的均为荷载效应标准组合时的竖向力、水平力及力矩,因此,以上计算得到的桩反力为标准值。计算承台正截面弯矩设计值时,应根据荷载效应基本组合由永久荷载控制这一条件,乘以1.35的分项系数。

3.按《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008第5.9.2条确定承台的正截面弯矩设计值时,桩反力不应计入承台及其上土的重量。