问题 单项选择题 计算题

某多层框架结构办公楼,上部结构划分为两个独立的结构单元进行设计计算,防震缝处采用双柱方案,缝宽150mm,缝两侧的框架柱截面尺寸均为600mm×600mm,图23-24(Z)为防震缝处某条轴线上的框架柱及基础布置情况。上部结构柱KZ1和K22作用于基础顶部的水平力和弯矩均较小,基础设计时可以忽略不计。提示:本题按《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008作答。

 

对应于起控制作用的荷载效应标准组合,上部结构柱KZ1和KZ2作用于基础顶部的轴力分别为2160kN和3840kN。试问,在图示参考坐标系下,两柱的竖向力合力作用点位置xc(mm)与下列何项数值最为接近()。

A.720

B.740

C.760

D.780

答案

参考答案:D

解析:

【命题思路】

对一些平面尺寸较大的教学楼、商场、办公楼等项目,常常出现上部结构通过设置防震缝脱开,而基础连为一体的情况。对双柱联合基础设计时,需要将作用于各柱的竖向力、力矩和水平力转化为作用于基础底面形心的竖向力和力矩,然后按照规范的相应要求进行设计计算,本题主要考查双柱竖向力合力作用点的位置。

【解题分析】

1.双柱联合基础设计时,首先要根据各柱的荷载确定作用于基础底面中心的总竖向力及力矩,据此进行地基承载力验算及基础设计;

2.可通过力矩等效的原理确定双柱竖向力合力点的位置,答案中给出的计算方法是以图示坐标系的原点作为基准点,KZ1及KZ2竖向力对基准点的力矩大小与其合力对该点力矩的大小相同,从而得到合力作用点的位置。基准点取X轴其他点也可得到同样的结果。

单项选择题