某砌体房屋,顶层端部窗洞口处立面如图5-6(Z)所示,窗洞宽1.5m,现浇钢筋混凝土屋面板。板底距离女儿墙顶1.02m。若外纵墙厚240mm(墙体自重标准值为5.0kN/m2),已知传至15.05m标高处的荷载设计值为35kN/m,砌体采用MU10级烧结普通砖、M7.5级混合砂浆砌筑,砌体施工质量控制等级为B级。提示:按永久荷载效应控制组合计算。
试问,窗上钢筋砖过梁按简支计算的跨中弯矩和支座剪力设计值(kN·m;kN),与下列何项数值最为接近()。
A.10.8;28.8
B.10.5;28.1
C.8.4;22.4
D.8.1;21.6
参考答案:A
解析:
根据《砌规》第7.2.2条,h=15.05-14.25=0.8m<l=1.5m,应计入板传来的荷载,墙体荷载应按高度为1/3l墙体的均布自重采用,另外q=35kN/m。
【命题思路】
本题考查砖过梁的内力计算。
【解题分析】
1.本题的关键是砖过梁上荷载设计值的确定。
2.根据《砌体结构设计规范》GB50003-2001第7.2.2条,梁、板下的墙体高度
h=15.05-14.25=0.8m<l=1.5m,应计入板传来的荷载,那么墙体自重荷载应按高度墙体采用,
永久荷载效应控制时(题意)荷载分项系数取1.35
3.根据简支梁内力计算公式可计算砖过梁承受的弯矩和剪力
故正确答案为A。
4.答案B是未考虑荷载分项系数1.35所得,按题意墙体自重是标准值,所以不乘分项系数是错误的;答案C、答案D可直接排除,因为即使不考虑墙荷载,砖过梁承受的弯矩也至少为×35×1.5=9.8kN·m,都大于8.1和8.4,故可以排除。
5.本题计算内容主要集中在《砌体结构设计规范》GB50003--2001第7.2.2条,只要概念清晰,不太容易答错。