某配筋砌块砌体剪力墙房屋,房屋高度22m,抗震设防烈度为8度。首层剪力墙截面尺寸如图31-35(Z)所示,墙体高度3900mm,为单排孔混凝土砌块对孔砌筑,采用MU20级砌块、Mb15级水泥砂浆、Cb30级灌孔混凝土(fc=14.3N/mm2),配筋采用HRB335级钢筋,砌体施工质量控制等级为B级。
假定,此段砌体剪力墙计算截面的弯矩设计值M=1050kN·m,剪力设计值V=210kN。试问,当进行砌体剪力墙截面尺寸校核时,其截面剪力最大设计值(kN),与下列何项数值最为接近()。 提示:假定,灌孔砌体的抗压强度设计值fg=7.5N/mm2,按《砌体结构设计规范》GB50003-2001作答。
A.1710
B.1450
C.1280
D.1090
参考答案:C
解析:
已知M=1050kN·m,V=210kN,h=h-a=5100-300=4800mm
根据《砌规》公式(10.4.4-2),计算截面剪跨比
根据《砌规》第10.4.3条,λ=1.04<2
根据《砌规》公式(10.4.3-2)
根据《砌规》第10.1.5条,γ=0.85
【命题思路】
本题主要考查考虑抗震时配筋砌体构件截面能承受的最大剪力设计值计算。
【解题分析】
1.确定已给截面的剪跨比,根据《砌体结构设计规范》GB50003-2001第10.4.4条,
2.根据《砌体结构设计规范》GB50003-2001第10.4.3条,当λ=1.04<2时,采用公式(10.4.3-2)计算V,即
3.考虑抗震时,根据《砌体结构设计规范》GB50003-2001表10.1.5,取γ=0.85,故×0.15×7.5×190×5100=1282.5kN,正确答案为C。
4.答案A是当剪跨比λ>2时,采用公式(10.4.3-1)得到的结果;答案B是γ值取自承重墙了,即γ=0.75得到的结果;答案D是没有考虑承载力抗震调整系数,即γ=1.0得到的结果。
5.应注意,根据题意本题是要考虑抗震的,故要用根据《砌体结构设计规范》GB50003-2001第10章的相关规定解答。另外,要看清题意,对构件截面校核时应采用第10.4.3条的相关公式。