问题 单项选择题

下列关于高层建筑钢筋混凝土结构有关抗震的一些观点,其中何项不正确()。提示:不考虑楼板开洞影响,按《建筑抗震设计规范》GB50011--2010作答。

A.对于板柱一抗震墙结构,沿两个主轴方向穿过柱截面的板底两个方向钢筋的受拉承载力应满足该层楼板重力荷载代表值(8度时尚宜计入竖向地震)作用下的柱轴压力设计值

B.钢筋混凝土框架-剪力墙结构中的剪力墙两端(不包括洞口两侧)宜设置端柱或与另一方向的剪力墙相连

C.抗震设计的剪力墙应设置底部加强部位,当结构计算嵌固端位于地下一层底板时,底部加强部位的高度应从地下一层底板算起

D.钢筋混凝土结构地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应避免在地下室顶板开大洞口。地下室顶板的厚度不宜小于180mm,若柱网内设置多个次梁时,可适当减小

答案

参考答案:C

解析:

根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.6.4条及条文说明,A正确;根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.1.8条第3款,B正确;根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.1.10条,C不正确;根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)第6.1.14条及条文说明D正确,故选C。

【命题思路】

本题主要考查对高层建筑钢筋混凝土结构有关抗震设计时的一些概念的理解。

【解题分析】

1.2011年注册考试属于新旧规范交替阶段,为了方便考生解答本题提示按《建筑抗震设计规范》GB50011--2010作答。

2.为了加深考生对规范条文的理解,降低答题难度,本题只要求考生对四个备选答案中选出有悖于规范条文的一个选项,因此,考生只要对规范比较熟悉,即可从规范条文及相应条文说明中找到比较准确的叙述观点。关于正确的选项C,根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.1.10条,当结构计算嵌固端位于地下一层的底板或以下时,底部加强部位宜延伸到计算嵌固端,但底部加强部位的高度,仍应从地下室顶板算起。考生如果对此理解有误,本题容易出错。

填空题