问题
单项选择题 案例分析题
拟在天津市河西区建造一座7层的住宅楼,房屋高度22m,平面和立面均规则,采用现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构,抗震设防类别为丙类,场地类别为Ⅲ类,设计使用年限为50年。为了保证户内的使用效果,其框架柱全部采用异形柱。在基本振型地震作用下,框架部分承受的地震倾覆力矩为结构总地震倾覆力矩的26%。
试问,上述异形柱结构,除了应在结构两个主轴方向分别计算水平地震作用并进行抗震验算以外,至少还应对与主轴成多少度的方向进行补充验算()。
A.15°
B.30°
C.45°
D.60°
答案
参考答案:C
解析:
根据《异形柱规》第4.2.4条规定,7度(0.15g)时应对与主轴成45°方向进行补充验算。
【命题思路】
异形柱与矩形柱具有不同的截面特性及受力特性,异形柱的双向偏压正截面承载力随作用(荷载作用、地震作用等)方向不同而有较大的差异,不同方向的水平地震作用也会导致异形柱构件内力变化的较大差异。如果结构工程师不了解异形柱结构的这个特点,而按普通柱进行设计,将会造成安全隐患。
【解题分析】
由于6度、7度(0.10g)抗震设计时,异形柱的配筋一般是由构造控制的,故《混凝土异形柱结构技术规程》JGJ149-2006第4.2.4条仅规定了7度(0.15g)及8度(0.20g)抗震设计时,才进行45°方向的水平地震作用计算与抗震验算。