某钢筋混凝土框架结构办公楼,柱距均为8.4m。由于两侧结构层高相差较大且有错层,设计时拟设置防震缝,并在缝两侧设置抗撞墙,如图1-6(Z)所示。已知:该房屋抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为8度,建筑场地类别为Ⅱ类,建筑安全等级为二级。A栋房屋高度为21m,B栋房屋高度为27m。
试问,该防震缝的宽度δ(mm)至少应取下列何项数值()。
A.110
B.140
C.150
D.180
参考答案:B
解析:
根据《抗规》第6.1.4条第1款,按21m高的A栋框架结构确定防震缝的宽度,
δ=100+20×(21-15)/3=140mm
【命题思路】
1.当建筑物的体型复杂、平立面特别不规则时,通过各方面的比较分析,常常需要在适当的部位设置防震缝,以形成多个较规则的抗侧力结构单元。如何确定最小防震缝宽度是每个结构工程师必须掌握的基本知识。
2.最小防震缝宽度应根据抗震设防烈度、结构材料种类、结构类型、结构单元的房屋高度等确定。防震缝两侧结构类型相同时,应按较低房屋高度确定缝宽;防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽。不同结构类型需要的防震缝宽度由大到小依次排序为:框架结构、框架-抗震墙结构(框架-核心筒结构等)、抗震墙结构。
【解题分析】
1.解答本题应紧紧抓住确定防震缝宽的三个要素:抗震设防烈度(题中为8度)、结构类型(题中为钢筋混凝土框架结构)、较低结构单元的房屋高度(题中为A栋房屋高度21m),并应注意2010版《抗规》已将防震缝计算基数(框架结构房屋高度不超过15m时的防震缝宽度)由70mm加大为100mm。
2.错误解题情况
1)选A
错误地依据GB50011-2001规范,防震缝计算基数取70mm。
2)选C
(1)错误地依据GB50011-2001规范,防震缝计算基数取70mm;
(2)把计算防震缝宽度的结构高度错误地取为较高结构单元的高度。
3)选D
把计算防震缝宽度的结构高度错误地取为较高结构单元的高度。