问题 问答题 简答题

装置晃电的现象及处理?

答案

参考答案:

现象:

1)装置声音异常;

2)室内照明闪亮;

3)部分机泵停运并报警提示;

4)部分操作参数异常。

处理:

1)外操现场确认转动设备停机情况及炉膛是否熄火。

2)内操观察炉膛温度下降情况,在炉温不低于800℃时配汽调节阀FV1203改手动以不低于20t/h继续通入。瓦斯调节阀改手动全关,K2201卸荷。

3)摘除装置联锁,抢开引风机、鼓风机,调节挡板开度,建立炉膛负压。

4)稍开进炉膛瓦斯阀,点F2202升温,炉温高于800℃,K2201带荷。

5)启P2202维持两汽包液位。

6)调节操作。严防超温、超压。

选择题