问题
单项选择题
某多层住宅,采用现浇钢筋混凝土剪力墙结构,结构平面立面均规则,抗震等级为三级,以地下室顶板作为上部结构的嵌固部位。底层某双肢墙有A、B两个墙肢。已知A墙肢截面组合的剪力计算值Vw=180kN,同时B墙肢出现了大偏心受拉。试问,A墙肢截面组合的剪力设计值V(kN),应与下列何项数值最为接近()。
A.215
B.235
C.250
D.270
答案
参考答案:D
解析:
底层属于底部加强部位。由《抗规》第6.2.7-3条,任一墙肢出现偏心受拉,另一墙肢的剪力和弯矩设计值应乘以增大系数1.25。另根据《抗规》第6.2.8条,三级剪力墙底部加强部位,应乘以剪力增大系数1.2。因此,V=1.25×1.2×180=270kN。
【命题思路】双肢剪力墙的某个墙肢为偏心受拉时,一旦出现全截面受拉开裂,则其刚度退化严重,大部分地震作用将转移到受压墙肢,因此,受压肢需适当增大弯矩和剪力设计值以提高承载能力。另外,为满足“强剪弱弯”的要求,三级剪力墙底部加强部位应乘以剪力增大系数1.2。
【解题分析】本题中的双肢墙位于底部加强部位,因此,其截面组合的剪力设计值应根据剪力墙剪力增大系数调整。另外,双肢墙中任一墙肢出现偏心受拉时,另一墙肢的剪力设计值应乘以增大系数1.25。上述两个增大系数需连乘。本题常见的错误是没有考虑底部加强部位“强剪弱弯”需要的剪力增大系数,或没有考虑由于偏心受拉后双肢之间的剪力转移。