问题 单项选择题

抗震设防烈度为6度区,多层砖砌体房屋与底层框架-抗震墙砌体房屋,抗震墙厚度均为240mm,下列哪一项说法是正确的()。

A.房屋的底层层高限值要求,两者是相同的

B.底层房屋抗震横墙的最大间距要求,两者是相同的

C.除底层外,其他层房屋抗震横墙最大间距要求,两者是相同的

D.房屋总高度和层数要求,两者是相同的

答案

参考答案:C

解析:

根据《抗规》第7.1.3条,A错误;根据《抗规》第7.1.5条,B错误;根据《抗规》第7.1.5条,C正确;根据《抗规》第7.1.2条,D错误。

【命题思路】

本题考查6度设防区多层砖砌体房屋与底层框架-抗震墙砌体房屋的构造要求。

【解题分析】

1.本题是一道概念题,要考虑抗震,应该采用《建筑抗震设计规范》GB50011-2010相关规定作答。

2.根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第7.1.3条,A是错误的说法;根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第7.1.5条,B的描述是错误的;根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第7.1.2条,D的说法也是错误的;根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第7.1.5条,C是正确的说法,故正确答案为C。

3.本题主要考察对《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第7章的熟悉程度,各条文在规范中均有提及,对底部框架-抗震墙砌体房屋构造要求应有一定程度的了解。