问题 单项选择题 案例分析题

某地上16层、地下1层的现浇钢筋混凝土框架-剪力墙办公楼,如图25-29(Z)所示。房屋高度为64.2m,该建筑地下室至地上第3层的层高均为4.5m,其余各层层高均为3.9m,质量和刚度沿高度分布比较均匀,丙类建筑,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15g,设计地震分组为第一组,Ⅲ类场地,在规定的水平力作用下,结构底层框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的10%但不大于50%,地下1层顶板为上部结构的嵌固端。构件混凝土强度等级均为C40(fc=19.1N/mm2,ft=1.71N/mm2)。

地上第3层某L形剪力墙墙肢的截面如图28所示,墙肢轴压比为0.24。试问,该剪力墙转角处边缘构件(图中阴影部分)的纵向钢筋面积As(mm2),最小取下列何项数值时才能满足规范、规程的最低构造要求()。提示:不考虑承载力计算要求。

A.2700

B.3300

C.3500

D.3800

答案

参考答案:B

解析:

根据《高规》第3.9.2条,应按8度采取抗震构造措施。

根据《高规》表3.9.3,剪力墙抗震等级为一级。

根据《高规》第7.1.4条,底部两层为剪力墙加强部位,第3层为相邻的上一层。

根据《高规》第7.2.14条第1款,一级抗震设计的剪力墙底部加强部位及其上一层墙肢端部应设置约束边缘构件。

根据《高规》第7.2.15条,A=1.2%×(600+300)×300=3240mm

故选B.

【命题思路】

本题主要考查以下几个内容:

1.剪力墙抗震等级的确定;

2.理解剪力墙的底部加强部位和约束边缘构件的基本构造要求。

【解题分析】

1.由题干可知,本工程为钢筋混凝土框架-剪力墙结构,根据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第3.9.2条和第3.9.3条,即可确定剪力墙抗震等级为一级。

2.根据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3--2010第7.1.4条和第7.2.14条,确定墙肢端部应设置约束边缘构件,并根据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第7.2.15条确定约束边缘构件阴影部分的最小纵筋面积。