位于非抗震区的某三层简支承重的墙梁,如图4-6(Z)所示。托梁截面b×hb=300mm×600mm,托梁的混凝土强度等级为C30,托梁自重标准值gk1=4.5kN/m。墙厚240mm,采用MU10烧结普通砖,M10混合砂浆砌筑,墙体及抹灰自重标准值gk2=5.5kN/m2。作用于每层墙顶由楼板传来的均布恒荷载标准值gk3=12.0kN/m和均布活荷载标准值qk=6.0kN/m。

若荷载效应的基本组合由永久荷载效应控制,活荷载的组合系数φc=0.7,试问,使用阶段墙梁顶面的荷载设计值Q2(kN/m),与下列何项数值最为接近()。

A.140

B.130

C.120

D.115

答案

参考答案:B

解析:

根据《砌规》第7.3.4条,永久荷载效应控制时,γ=1.35

【命题思路】

本题考查使用阶段墙梁顶面的荷载设计值计算。

【解题分析】

1.根据题意,由永久荷载效应控制时,γ=1.35。

2.根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版),

3.根据《砌体结构设计规范》GB50003----2001第7.3.4条第1款,可计算出Q。

4.本题要求对荷载规范、荷载组合较熟悉,否则会得出错误结果。

5.本题难易程度易。