问题 单项选择题 案例分析题

某地上16层、地下1层的现浇钢筋混凝土框架-剪力墙办公楼,如图25-29(Z)所示。房屋高度为64.2m,该建筑地下室至地上第3层的层高均为4.5m,其余各层层高均为3.9m,质量和刚度沿高度分布比较均匀,丙类建筑,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15g,设计地震分组为第一组,Ⅲ类场地,在规定的水平力作用下,结构底层框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的10%但不大于50%,地下1层顶板为上部结构的嵌固端。构件混凝土强度等级均为C40(fc=19.1N/mm2,ft=1.71N/mm2)。

假定,题25中的剪力墙在地上第1层底部截面考虑地震作用的内力设计值如下(已按规范、规程要求作了相应的调整):N=6800kN,M=2500kN·m,V=750kN,计算截面剪跨比λ=2.38,hw0=2300mm,墙水平分布筋采用HPB300级钢筋(fyh=270N/mm2),间距s=200mm。试问,在s范围内剪力墙水平分布筋面积Ash(mm2)最小取下列何项数值时,才能满足规范、规程的最低要求()。提示:①0.2fcbwhw=2387.5kN;

A.107

B.157

C.200

D.250

答案

参考答案:B

解析:

根据《高规》式(7.2.10-2),

由《高规》表3.8.2,γ=0.85

根据《高规》第7.2.10条,由于N=6800kN>0.2fbh=2387.5kN,

取N=2387.5kN,λ=2.38>2.2,取λ=2.2,A=A,

A≥107mm

根据《高规》第8.2.1条,A≥0.25%×200×250=125mm>107mm;

根据《抗规》第6.5.2条,钢筋直径不宜小于10,A≥78.5×2=157mm;

故选B。

【命题思路】

本题主要考查以下几个内容:

1.剪力墙斜截面抗剪的计算;

2.剪力墙斜截面抗剪的构造要求。

【解题分析】

1.钢筋混凝土剪力墙截面设计时,通过计算确定墙中需要配置的水平钢筋数量,防止发生剪压破坏;同时,通过构造措施(最小配筋率和分布钢筋最大间距)防止发生剪拉和斜压破坏,上述三种破坏形式均为脆性破坏。

2.作为偏压构件的剪力墙,适当的轴压力有利于提高墙体的受剪承载力,但压力增大到一定程度后,对抗剪的有利作用减小,因此,在应用《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010中式(7.2.10-2)时,应注意正确选用计算的轴力设计值。

3.剪力墙中水平分布筋除满足计算要求外,也必须满足构造措施要求。《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010中第8.2.1条规定了相应的水平分布筋的最小配筋率,虽然第8.2.1、7.2.17和7.2.18条中对剪力墙水平分布筋的最大间距和直径要求不作为强制性条文,但《建筑抗震设计规范》GB50011-2010在第6.5.2条中作出了明确的规定。

单项选择题
单项选择题