问题 单项选择题 案例分析题

某地上16层、地下1层的现浇钢筋混凝土框架-剪力墙办公楼,如图25-29(Z)所示。房屋高度为64.2m,该建筑地下室至地上第3层的层高均为4.5m,其余各层层高均为3.9m,质量和刚度沿高度分布比较均匀,丙类建筑,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15g,设计地震分组为第一组,Ⅲ类场地,在规定的水平力作用下,结构底层框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的10%但不大于50%,地下1层顶板为上部结构的嵌固端。构件混凝土强度等级均为C40(fc=19.1N/mm2,ft=1.71N/mm2)。

假定,题25中剪力墙抗震等级为一级,地上第1层墙下端截面和上端截面考虑地震作用同一组合,但未按规范规程相关规定调整的弯矩计算值(kN·m)和剪力计算值(kN)分别为Mb=1500、Vb=260;Mt=1150、Vt=260;考虑地震作用组合并已按规范、规程调整的弯矩设计值(kN·m)和剪力计算值(kN)分别为Mb=1500、Vb=416;Mt=1150、Vt=416。剪力墙水平分布筋采用HRB335(fyh=300N/mm2)级钢筋。试问,按剪压比要求,剪力墙截面受剪承载力最大值Vw(kN)与下列何项数值最为接近()。提示:hw0=2300mm,γRE=0.85。

A.1900

B.2100

C.2500

D.2800

答案

参考答案:C

解析:

【命题思路】

本题主要考查以下几个内容:

1.剪力墙剪跨比的计算;

2.对剪力墙剪压比限制条件的理解。

【解题分析】

1.对于钢筋混凝凝土剪力墙,《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第7.2.7条规定,计算当剪跨比大于2.5时和当剪跨比不大于2.5时。

2.上述公式主要规定剪力墙的截面尺寸最小值,控制剪力墙名义剪应力。若剪力墙名义剪应力过高,则会在早期出现斜裂缝,抗剪钢筋不能充分发挥作用,即使配置很多的抗剪钢筋,也会发生过早剪切破坏。剪跨比较小时,剪力墙剪切变形会更大,因而对名义剪应力的限制更严,规范以剪跨比2.5作为分界点。

3.要正确解答此题,还应正确理解计算截面处的剪跨比的计算方法和取值,尤其是计算剪跨比时内力均不调整,以反映剪力墙的实际剪跨比。