某地上16层、地下1层的现浇钢筋混凝土框架-剪力墙办公楼,如图25-29(Z)所示。房屋高度为64.2m,该建筑地下室至地上第3层的层高均为4.5m,其余各层层高均为3.9m,质量和刚度沿高度分布比较均匀,丙类建筑,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15g,设计地震分组为第一组,Ⅲ类场地,在规定的水平力作用下,结构底层框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的10%但不大于50%,地下1层顶板为上部结构的嵌固端。构件混凝土强度等级均为C40(fc=19.1N/mm2,ft=1.71N/mm2)。

假定,该建筑所在地区的基本风压为0.40kN/m2(50年一遇),地面粗糙度为B类,风向如图25-29(Z)所示,风载沿房屋高度方向呈倒三角形分布,地面处(±0.000)为0,屋顶高度处风振系数为1.42,L形剪力墙厚度均为300mm。试问,承载力设计时,在图示风向风荷载标准值作用下,在(±0.000)处产生的倾覆力矩标准值Mwk(kN·m)与下列何项数值最为接近()。 提示:①按《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010计算风荷载体型系数;②假定风作用面宽度为24.3m。

A.42000

B.47000

C.52000

D.68000

答案

参考答案:C

解析:

根据《高规》附录B,风荷载体型系数μ=0.80

根据《荷规》表7.2.1,风压高度变化系数

根据《高规》第4.2.2条及其条文说明,房屋高度H=64.2m>60m

承载力设计时,w=1.1×0.40=0.44kN/m

根据《高规》式(4.2.1),

w=βμμw=1.42×1.36×1.81×0.44=1.54kN/m

顶部w=1.54×24.3=37.42kN/m

【命题思路】

本题主要考查以下几个内容:

1.风荷载标准值的计算;

2.了解倾覆力矩的计算方法。

【解题分析】

1.在高层建筑结构风荷载的计算中,风荷载体型系数的确定相对较复杂,且《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3--2010和《建筑结构荷载规范》GB50009-2002不完全相同,因此,特别规定按《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010确定风荷载体型系数。对于高度超过60m的建筑,根据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3--2010第4.2.2条及其条文说明,在进行承载力设计时,应按基本风压的1.1倍采用。

2.在确定风荷载标准值后,可算得风荷载在结构底部产生的倾覆力矩。