问题 单项选择题 案例分析题

某地上16层、地下1层的现浇钢筋混凝土框架-剪力墙办公楼,如图25-29(Z)所示。房屋高度为64.2m,该建筑地下室至地上第3层的层高均为4.5m,其余各层层高均为3.9m,质量和刚度沿高度分布比较均匀,丙类建筑,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15g,设计地震分组为第一组,Ⅲ类场地,在规定的水平力作用下,结构底层框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的10%但不大于50%,地下1层顶板为上部结构的嵌固端。构件混凝土强度等级均为C40(fc=19.1N/mm2,ft=1.71N/mm2)。

某矩形截面剪力墙平面如图25所示,该剪力墙截面考虑地震作用组合,但未按规范、规程相关规定进行调整的弯矩计算值(Mw)和剪力计算值(Vw)如下:地上第1层底部:Mw=1400kN·m、Vw=270kN;地上第2层底部Mw=1320kN·m、Vw=250kN。试问,进行截面设计时,该剪力墙在地上第2层底部截面考虑地震作用组合的弯矩设计值M(kN·m)和剪力设计值V(kN)与下列何项数值最为接近()。

A.1320;400

B.1400;400

C.1320;378

D.1680;432

答案

参考答案:C

解析:

根据《高规》第3.9.2条,应按8度采取抗震构造措施,根据《高规》表3.9.3,剪力墙抗震措施的抗震等级为二级,根据《高规》第7.1.4条,地上底部两层为剪力墙结构的底部加强部位,根据《高规》第7.2.6条,剪力墙底部加强部位墙肢截面的剪力设计值,V=ηV,η=1.4,V=1.4×250=350kN

弯矩可不调整,M=1320kN·m,故选A。

【命题思路】

本题主要考查以下几个内容:

1.钢筋混凝土框架-剪力墙结构抗震等级的确定;

2.剪力墙底部加强部位的确定;

3.剪力墙底部加强部位,根据强剪弱弯的要求确定剪力墙剪力和弯矩设计值。

【解题分析】

1.根据本题题干条件,该工程为16层现浇钢筋混凝土框架-剪力墙办公楼,为丙类建筑,7度(0.15g)设防,Ⅲ类场地,按框架-剪力墙结构设计,根据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010,即可确定剪力墙抗震措施的抗震等级为二级,地上1层位于剪力墙底部加强部位。

2.“强剪弱弯”是建筑结构抗震概念设计的一个基本要求,为防止剪力墙底部加强部位在弯曲屈服前出现剪切破坏,在设计中通过增大剪力墙截面剪力计算值得到剪力设计值达到上述目标,不同的抗震等级采用不同的剪力增大系数。