某建筑物设计使用年限为50年,地基基础设计等级为乙级,柱下桩基础采用九根泥浆护壁钻孔灌注桩,桩直径d=600mm,为提高桩的承载力及减少沉降,灌注桩采用桩端后注浆工艺,且施工满足《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008的相关规定。框架柱截面尺寸为1100mm×1100mm,承台及其以上土的加权平均重度γ0=20kN/m3。承台平面尺寸、桩位布置、地基土层分布及岩土参数等如图20-24(Z)所示。桩基的环境类别为二a,建筑所在地对桩基混凝土耐久性无可靠工程经验。
假定,在荷载效应准永久组合下,上部结构柱传至承台顶面的竖向力为8165kN。试问,根据《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008的规定,按等效作用分层总和法计算桩基的沉降时,等效作用附加压力值p(kPa)与下列何项数值最为接近()。
A.220
B.225
C.280
D.285
参考答案:D
解析:
根据《桩规》第5.5.6条。
【命题思路】
1.桩基沉降计算是桩基设计的重要内容,本题及24题均是桩基沉降方面的题目,其目的是希望考生了解和熟悉桩基沉降计算的基本概念和简单计算。
2.本题主要考察在荷载效应准永久组合下,桩基等效附加压力的概念和计算。
【解题分析】
1.对于桩中心距不大于6倍桩径的基桩,其最终的沉降量可采用等效作用分层总和法。等效作用面位于桩端平面,等效作用面积为桩承台投影面积,等效作用附加压力近似取承台底平均附加压力。
2.在荷载效应准永久组合下,承台底平均附加压力为等效作用面积内的承台底平均压力减去土的自重应力。
3.在荷载效应准永久组合下,桩基承台底平均压力既包含上部结构柱荷载产生的压力,也包含承台及其上土体自重产生的压力,如果漏掉承台及其上土体自重产生的压力,就会得出p=225kPa,会误选答案B。