问题
单项选择题
某变电所配电装置的接地装置,接地网的接地电阻及计算值为0.41Ω;计算用的入地短路电流I采用值为3210A;最大接触电位差系数计算值为0.173;最大跨步电位差系数的计算值为0.065。据此,清计算: (1)本工程接地装置地网地表面的最大接触电位是( )。
A.206V
B.212V
C.225V
D.234V
答案
参考答案:B
某变电所配电装置的接地装置,接地网的接地电阻及计算值为0.41Ω;计算用的入地短路电流I采用值为3210A;最大接触电位差系数计算值为0.173;最大跨步电位差系数的计算值为0.065。据此,清计算: (1)本工程接地装置地网地表面的最大接触电位是( )。
A.206V
B.212V
C.225V
D.234V
参考答案:B