问题 单项选择题 案例分析题

某砌体房屋,采用墙下钢筋混凝土条形基础,其埋置深度为1.2m,宽度为1.6m。场地土层分布如图11-13(Z)所示,地下水位标高为-1.200m。

筏板厚度同上小题。试问,进行筏板斜截面受剪切承载力计算时,图中阴影部分地基净反力作用下的相应区块筏板斜截面受剪承载力设计值(kN),与下列何项数值最为接近()。

A.2100

B.2700

C.3000

D.3300

答案

参考答案:B

解析:

根据《地规》式(8.4.5-3),h=h-a=440mm<800mm,β=1

0.7βf(l-2h)h=0.7×1.00×1.57×(6500-2×440)×440×10=2717.6kN

【命题思路】

本题主要考查梁板式筏基底板受剪承载力设计值的计算。

【解题分析】

1.梁板式筏形基础底板的斜截面受剪承载力设计值,应按《建筑地基基础设计规范》GB50007--2002式(8.4.5-3)计算。

2.受剪切承载力截面高度影响系数,当板的有效厚度h小于等于800mm时,h取800mm,即β=1。