某砌体建筑物采用墙下钢筋混凝土条形基础,地基基础设计等级为丙级,基础尺寸如图所示;墙体作用于基础顶面处的轴心荷载标准值为:永久荷载FG=280kN/m,可变荷载FQ=122kN/m;可变荷载的组合值系数为0.7,基底以上基础与土的平均重度为20kN/m3

假定基底净反力设计值为250kPa,试问,设计基础底板时采用的基础单位长度上的最大剪力设计值(kN)与最大弯矩设计值(kN.m),应与下列何组数值最为接近()。

A.203.6,83

B.228,93

C.246,104

D.280,140

答案

参考答案:A

解析:

最大剪力设计值出现在墙左侧边缘处,距离左侧基础边缘的距离a1=(2/2-0.37/2)m=0.815m

Vmax=pi×a1=250×0.815kN=203.75kN

Mmax=pi×a12/2=250×0.8152/2kN.m=83kN.m