问题 单项选择题 案例分析题

某单层单跨无吊车房屋窗间墙,截面尺寸如图所示;采用MU10蒸压粉煤灰砖、M5混合砂浆砌筑,施工质量控制等级为B级;计算高度为6m。墙上支承有跨度8.0m的屋面梁。图中x轴通过窗间墙体的截面中心,y1=179mm,截面惯性矩Ix=0.0061m4,A=0.381m2

假设墙体折算厚度九0.514m,试问,当轴向力作用在该墙截面A点时,墙体的承载力设计值(kN)与下列何项数值最为接近()。

A.180

B.200

C.240

D.270

答案

参考答案:C

解析: