某商业楼为五层框架结构,设一层地下室,基础拟采用承台下桩基,柱A截面尺寸为800mmx800mm,预制方桩边长为350mm,桩长为27m,承台厚度为800mm,有效高度h取750mm,板厚为600mm,承台及柱的混凝土强度等级均为C30(f=1.43N/mm2),抗浮设计水位+5.000,抗压设计水位+3.500。柱A下基础剖面及地质情况见下图。
假定,各层土的基桩抗拔系数λ均为0.7。试问,预制桩基桩抗拔极限承载力标准值(kN)与下列何项数值最为接近()。
A.500
B.600
C.1100
D.1200
参考答案:C
解析:
根据《桩规》第5.4.6条,T=∑λqul=0.7×4×0.35×(17×30+8×60+2×80)=1127kN
【命题思路】
根据考试大纲要求,考生应掌握建筑桩基础的设计方法及构造要求,本题主要考查基桩抗拔极限承载力标准值计算。
【解题分析】
根据《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008第5.4.6条规定,从题目中正确读取参数代入计算即可得到正确答案。