问题
单项选择题 案例分析题
某砌体建筑物采用墙下钢筋混凝土条形基础,地基基础设计等级为丙级,基础尺寸如图所示;墙体作用于基础顶面处的轴心荷载标准值为:永久荷载FG=280kN/m,可变荷载FQ=122kN/m;可变荷载的组合值系数为0.7,基底以上基础与土的平均重度为20kN/m3。
条件同上题。假定基础底板单位长度的最大弯矩设计值为120kN.m,试问,基础底板受力主筋(HRB335级)的配筋面积(mm2),应与下列何项数值最为接近()。
A.740
B.810
C.890
D.1160
答案
参考答案:C
解析:As=Mmax/(0.9h0fy)=120×106/(0.9×500×300)mm2=889mm2