问题 单项选择题 案例分析题

某普通住宅,采用现浇钢筋混凝土部分框支剪力墙结构,房屋高度40.9m。地下1层,地上13层,首层~三层层高分别为4.5m、4.2m、3.9m,其余各层层高均为2.8m,抗震设防烈度为7度,Ⅱ类建筑场地。第3层设转换层,纵横向均有落地剪力墙,地下一层顶板可作为上部结构的嵌固部位。

假定,该结构中第四层某连梁截面尺寸为300mm×700mm,抗震等级为一级,净跨1500mm,为构造配筋,混凝土强度等级C40(ft=1.71N/mm2),箍筋采用HRB400钢筋(fy=360N/mm2)。试问,符合规范规程最低要求的连梁的纵筋和箍筋配置,应选用下列何项数值()。

A.纵筋上下各316、箍筋8@100

B.纵筋上下各318、箍筋10@100

C.纵筋上下各320、箍筋10@100

D.纵筋上下各322、箍筋12@100

答案

参考答案:C

解析:

根据《高规》第7.2.24条,纵筋的最小配筋率可按框架梁的要求采用。

根据《高规》表6.3.2-1,由该连梁位于底部加强部位,抗震等级为一级,可知连梁单侧纵筋的最小配筋百分率为0.40及80=80×=0.38的较大值0.40,则连梁单侧纵筋A=300×700×0.4%=840mm。可见C、D项纵筋符合要求。

由《高规》第7.2.27条及表6.3.2-2,箍筋最小直径为10mm,双肢箍筋最大间距取s===175mm、6d=6×20=120mm及100mm三项中最小值,取s=100mm。构造最小配箍10@100mm。

故选C。

【命题思路】

本题主要考查考生对现行规范关于剪力墙连梁纵筋及箍筋构造要求规定的理解及应用。

【解题分析】

1.连梁是剪力墙结构的重要组成构件,是实现剪力墙结构二道防线设计的重要耗能构件。因此,为了实现连梁的强剪弱弯、推迟剪切破坏、提高延性,现行《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010和《建筑抗震设计规范》GB50011-2010均进行了一系列规定和要求,在工程设计中经常遇到,不可忽视,对于二级考生,为降低难度,本题仅考查考生对连梁纵筋及箍筋构造要求相关规定的理解与应用。

2.目前,结构设计很大程度上依赖于电算程序,因此,《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010为了程序计算方便,对于一、二、三级抗震采用了组合剪力乘以增大系数的方法确定连梁剪力设计值,似乎与实际配筋量无关,容易使设计人员忽略强剪弱弯的要求,忽视对受弯钢筋数量的限制,因此,规范对连梁最小和最大配筋率提出了限值要求。本题只考查到最小纵筋构造要求,根据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第7.2.24条及表6.3.2-1即可确定。

3.《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第7.2.27条第2款指出:抗震设计时,沿连梁全长箍筋的构造应符合框架梁端箍筋加密区的箍筋构造要求。根据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第6.3.2条关于框架梁段箍筋加密区的构造要求,即可确定相应连梁的箍筋最低配置。