某抗震设防烈度为8度的多层砌体结构住宅,底层某道承重横墙的尺寸和构造柱设置如图所示。墙体采用MU10级烧结多孔砖、M10级混合砂浆砌筑。构造柱截面尺寸为240mm×240mm,采用C25混凝土,纵向钢筋为HRB335级414,箍筋采用HPB300级Φ6@200。砌体施工质量控制等级为B级。在该墙顶作用的竖向恒荷载标准值为210kN/m,按等效均布荷载计算的传至该墙顶的活荷载标准值为70kN/m,不考虑本层墙体自重。提示:按《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)作答。
以下关于砌体结构的4种观点:
Ⅰ.钢筋混凝土构造柱组合墙的构造柱间距不宜大于4m;
Ⅱ.组合砖墙砌体结构房屋,有组合墙楼层处的钢筋混凝土圈梁高度不宜小于180mm;
Ⅲ.抗震设防时,钢筋混凝土构造柱组合墙中部构造柱的纵向钢筋配筋率不应小于0.6%;
Ⅳ.网状配筋砖砌体所用的砂浆强度等级不应低于M5。
试问,针对上述观点正确性的判断,下列何项正确()。
A.Ⅰ、Ⅱ正确,Ⅲ、Ⅳ错误
B.Ⅱ、Ⅲ正确,Ⅰ、Ⅳ错误
C.Ⅲ、Ⅳ正确,Ⅰ、Ⅱ错误
D.Ⅰ、Ⅲ正确,Ⅱ、Ⅳ错误
参考答案:D
解析:
根据《砌规》第8.2.8条,Ⅰ正确;Ⅱ不正确;
根据《砌规》第10.3.2条,Ⅲ正确;
根据《砌规》第8.1.3条,Ⅳ不正确。
【命题思路】
本题主要考查砌体中钢筋混凝土构造柱组合墙的相关概念。
【解题分析】
1.根据《砌体结构设计规范》GB50003--2001第8.2.8条,Ⅰ是正确的。
2.根据《砌体结构设计规范》GB50003--2001第8.2.8条第5项,Ⅱ是错误的。
3.根据《砌体结构设计规范》GB50003--2001第10.3.2条,Ⅲ是正确的。
4.根据《砌体结构设计规范》GB50003--2001第8.1.3条,Ⅳ是错误的。
5.本题难易程度为中等。