问题 单项选择题

某现浇钢筋混凝土框架-剪力墙办公楼,地上11层,每层层高均为3.6m,房屋高度为39.9m,抗震设防烈度为9度,设计基本地震加速度0.4g,设计地震分组为第一组,Ⅱ类场地,丙类建筑。若各楼面恒载标准值均为12000kN,各楼层等效活载标准值均为1800kN,屋面层恒载标准值为16000kN,屋面活载标准值为1300kN,屋面雪载标准值为1000kN,结构基本自振周期T=0.9s(已考虑非承重墙体的影响)。试问,结构总竖向地震作用标准值F(kN)与下列何项数值最接近()。

A.22500

B.22700

C.25400

D.25700

答案

参考答案:B

解析:

由《高规》式(4.3.13-2)并根据《抗规》第5.1.3条,G=0.75×[(16000+0.5×1000)+10×(12000+0.5×1800)]=109125kN

由《高规》表4.3.7-1,α=0.32

由《高规》式(4.3.13-3),α=0.65×0.32=0.208

由《高规》式(4.3.13-1),F(kN)=22700

【命题思路】

本题主要考查考生对结构竖向地震的简化计算方法的了解程度。

【解题分析】

1.竖向地震作用标准值可采用时程分析方法或振型分解反应谱法进行计算,但也采用简化计算方法进行计算。