问题 单项选择题 案例分析题

某普通住宅,采用现浇钢筋混凝土部分框支剪力墙结构,房屋高度40.9m。地下1层,地上13层,首层~三层层高分别为4.5m、4.2m、3.9m,其余各层层高均为2.8m,抗震设防烈度为7度,Ⅱ类建筑场地。第3层设转换层,纵横向均有落地剪力墙,地下一层顶板可作为上部结构的嵌固部位。

假定,方案调整后,首层某剪力墙墙肢W1,抗震措施的抗震等级为一级,墙肢底部截面考虑地震作用组合的内力计算值为:弯矩Mw=3500kN·m,剪力Vw=850kN。试问,W1墙肢底部截面的内力设计值最接近于下列何项数值()。

A.M=3500kN·m、V=1360kN

B.M=4550kN·m、V=1190kN

C.M=5250kN·m、V=1360kN

D.M=6300kN·m、V=1615kN

答案

参考答案:C

解析:

由《高规》第10.2.18条,M=1.5×3500=5250kN·m;

由《高规》第7.2.6条,η=1.6,V=ηV=1.6×850=1360kN;

故选C。

【命题思路】

本题主要考查部分框支剪力墙结构底部加强部位剪力墙弯矩设计值与剪力设计值的确定与计算。

【解题分析】

1.剪力墙的塑性铰一般出现在底部加强部位,故《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010规定除抗震等级为特一级的剪力墙,底部加强部位往往不提高抗弯承载力,从而保证塑性铰区位于墙肢的底部加强部位,但对于部分框支剪力墙结构,在设计时为加强落地剪力墙的底部加强部位,规范第10.2.18条规定,其弯矩设计值应按相应抗震等级乘以增大系数,这是部分框支剪力墙结构的特点,也是本题的考点。

2.对于底部加强部位剪力墙的剪力设计值,不管普通剪力墙结构还是部分框支剪力墙结构,均按规定进行强剪弱弯的调整,即对剪力计算值乘以相应增大系数,本题已给出相关墙肢抗震措施的抗震等级为一级,根据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第7.2.6条其增大系数为1.6,从而设计值则为:1.6×850=1360kN。

单项选择题
单项选择题