某12层办公楼,房屋高度为46m,采用现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构,质量和刚度沿高度分布均匀且对风荷载不敏感,地面粗糙度为B类,所在地区50年重现期的基本风压为0.65kN/m2,拟采用两种平面方案,如下图。假定,在下图所示的风作用方向下,两种结构方案在高度z处的风振系数β,相同。

假定,采用方案B,拟建场地地势平坦,试问,对幕墙结构进行抗风设计时,屋顶高度处中间部位迎风面围护结构的风荷载标准值(kN/m2),与下列何项数值最为接近()。提示:按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012作答,不计建筑物内部压力。

A.1.3

B.1.6

C.2.3

D.2.9

答案

参考答案:B

解析:

由《荷规》式(8.1.1-2),w=βμμw;本工程地面粗糙度类别为B类,由表8.2.1可查得;

由《荷规》表8.6.1可查得,根据《荷规》第8.3.3条及8.3.1条可确定该楼迎风面局部体型系数μ=1.25×0.8=1.0

则:w=1.558×1.0×1.580×0.65=1.60

故选B。

【命题思路】

本题主要考查计算围护结构时,垂直于建筑物表面上的风荷载标准值的基本计算。幕墙作为围护结构在工程设计中经常遇到,但其设计及施工往往由幕墙专业单位来完成,注册结构工程师应该掌握垂直作用于其表面风荷载标准值的计算。

【解题分析】

1.根据《建筑结构荷载规范》GB50009--2012表8.2.1查得风压高度变化系数μ,以及表8.6.1查得阵风系数β。

2.根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012第8.3.3条第3款幕墙等围护构件的局部体型系数μ应按第8.3.1条规定体型系数的1.25倍取值,这是本题的主要考点,不少考生容易忽视,从而在查表结果完全正确的情况下往往误选答案A。