问题 单项选择题 案例分析题

某2层钢筋混凝土办公楼浴室的简支楼面梁,安全等级为二级,从属面积为13.5m2,计算跨度为6.0m,梁上作用恒荷载标准值gk=14.0kN/m(含梁自重),按等效均布荷载计算的梁上活荷载标准值pk=4.5kN/m

假定,该梁两端均与框架柱刚接,当进行截面抗震验算时,试问,该梁在重力荷载代表值作用下按简支梁计算的梁端剪力设计值V(kN)与下列何项数值最为接近()。提示:假定重力荷载对该梁抗震不利。

A.40

B.50

C.60

D.65

答案

参考答案:C

解析:按《抗规》表5.1.3,重力荷载代表值作用下的梁上均布荷载为:D+0.5L=14+0.5×4.5=16.25kN/m 按《抗规》式(5.4.1),V=1.2×0.5×16.25×6.0=58.5kN 【命题思路】 本题主要考查“等效均布荷载”、“重力荷载代表值”、“分项系数”等概念,所以计算内容很少。 【解题分析】 解答本题时应弄清如下知识点: 1.在《建筑结构荷载规范》GB50009-2001正文中给出了楼面和屋面均布活荷载的标准值及组合值、频遇值、准永久值系数的取值,但没有明确是按等效均布荷载计算的。实际上,《建筑结构荷载规范》GB50009--2001表4.1.1均是通过等效均布的方法得到的。 2.重力荷载代表值可以是标准值、组合值、频遇值、准永久值等,在《建筑抗震设计规范》GB50011-2010中明确规定重力荷载代表值应取自重标准值和可变荷载的组合值。对于按实际情况计算的楼面活荷载,其组合值系数为1.0;而对于按等效均布活荷载计算的楼面活荷载,也即按《建筑结构荷载规范》GB50009--2001的“均布活荷载”计算的楼面活荷载,其组合值系数应取0.5(藏书库、档案库等除外)。因此,本题的活荷载的组合值系数应为0.5。 3.《建筑抗震设计规范》GB50011-2010中的重力荷载代表值虽然有活荷载的影子,但计算重力荷载代表值的效应设计值时,其分项系数应取不超过1.2。