问题 单项选择题 案例分析题

某抗震设防烈度为8度的多层砌体结构住宅,底层某道承重横墙的尺寸和构造柱设置如图所示。墙体采用MU10级烧结多孔砖、M10级混合砂浆砌筑。构造柱截面尺寸为240mm×240mm,采用C25混凝土,纵向钢筋为HRB335级414,箍筋采用HPB300级Φ6@200。砌体施工质量控制等级为B级。在该墙顶作用的竖向恒荷载标准值为210kN/m,按等效均布荷载计算的传至该墙顶的活荷载标准值为70kN/m,不考虑本层墙体自重。提示:按《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)作答。

试问该墙体沿阶梯形截面破坏时,其抗震抗剪强度设计值fvE(N/mm2),与下列何项数值最为接近()。

A.0.29 

B.0.26 

C.0.23 

D.0.20

答案

参考答案:B

解析:

已知MU10多孔砖,M10混合砂浆,根据《砌规》表3.2.2,f=0.17N/mm,根据《抗规》第5.1.3条,根据《抗规》表7.2.6注的规定,根据《抗规》式(7.2.6)得出结论

【命题思路】

本题主要考查砌体沿阶梯形截面破坏的抗震抗剪强度设计值计算。

【解题分析】

1.根据提示应按《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第7.2.6条式(7.2.6)计算。

2.根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第7.2.6条的注的规定,σ取值应与《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第5.1.3条有关,这是本题的关键之处。

3.根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第5.1.3条及题意,活荷载的组合值系数应取0.5。

4.计算出σ后,查《建筑抗震设计规范》GB50011-2010表7.2.6,进行插值计算出ξ,也就可算出f。

5.本题考查的是强制性条文,错用公式或活载组合值系数取错,都会导致错误的结果。

6.本题难易程度为中等。

连词成句