问题 单项选择题 案例分析题

某商业楼为五层框架结构,设一层地下室,基础拟采用承台下桩基,柱A截面尺寸为800mmx800mm,预制方桩边长为350mm,桩长为27m,承台厚度为800mm,有效高度h取750mm,板厚为600mm,承台及柱的混凝土强度等级均为C30(f=1.43N/mm2),抗浮设计水位+5.000,抗压设计水位+3.500。柱A下基础剖面及地质情况见下图。

试问,承台抵抗柱A冲切时,承台的冲切承载力设计值(kN)与下列何项数值最为接近()。

A.4650

B.5050

C.5780

D.6650

答案

参考答案:C

解析:

根据《桩规》第5.9.7条,满足0.25<λ<1.0,ββufh=1×1.1×(0.8+0.425)×4×1.43×0.75×10=5781kN

【命题思路】

根据考试大纲要求,考生应把握天然地基、地基处理及桩基的设计要点等。本题主要考查桩基承台受柱冲切承载力的计算。

【解题分析】

根据《建筑桩基技术规范》JGJ94---2008第5.9.7条规定,简单代入即可计算得到正确结果。

填空题
单项选择题