问题 单项选择题 案例分析题

某商业楼为五层框架结构,设一层地下室,基础拟采用承台下桩基,柱A截面尺寸为800mmx800mm,预制方桩边长为350mm,桩长为27m,承台厚度为800mm,有效高度h取750mm,板厚为600mm,承台及柱的混凝土强度等级均为C30(f=1.43N/mm2),抗浮设计水位+5.000,抗压设计水位+3.500。柱A下基础剖面及地质情况见下图。

地下室底板面积为1000m2,结构(包括底板)自重及压重之和为60000kN。试问,当仅考虑采用压重措施进行抗浮稳定验算时,为满足《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011的抗浮要求,还需增加的压重(kN)最小值与下列何项数值最为接近()。提示:答案中0表示不需要另行增加压重。

A.3000

B.2000

C.1000

D.0

答案

参考答案:A

解析:

根据《地规》第5.4.3条,1.05×10×6×1000-60000=3000kN

【命题思路】

根据考试大纲要求,考生应把握地基基础的设计原则和要求,本题主要考查基础抗浮稳定性计算,该考点为新版规范新修订内容。

【解题分析】

根据《建筑地基基础设计规范》GB50007--2011第5.4.3条规定,从题目中正确读取参数进行简单计算即可得到正确答案。