问题
单项选择题 案例分析题
某商业楼为五层框架结构,设一层地下室,基础拟采用承台下桩基,柱A截面尺寸为800mmx800mm,预制方桩边长为350mm,桩长为27m,承台厚度为800mm,有效高度h取750mm,板厚为600mm,承台及柱的混凝土强度等级均为C30(f=1.43N/mm2),抗浮设计水位+5.000,抗压设计水位+3.500。柱A下基础剖面及地质情况见下图。
假定,柱A的基础采用五桩承台,相应于荷载效应基本组合时,作用于基础承台顶面的竖向力F=6000kN,水平力H=300kN,力矩M=500kN·m。不考虑底板的影响及承台的重量。试问,柱A承台截面最大弯矩设计值(kN·m)与下列何项数值最为接近()。
A.1250
B.1450
C.1650
D.2750
答案
参考答案:C
解析:
根据《桩规》第5.1.1条,《桩规》第5.9.2条,M=2×N(x-0.4)=2×1385×0.6=1662kN·m
【命题思路】
根据考试大纲要求,考生应把握天然地基、地基处理及桩基的设计要点等。本题主要考查桩基承台内力计算。
【解题分析】
1.根据《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008第5.1.1条规定,计算得到最大单桩竖向净反力。
2.根据《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008第5.9.2条规定,计算得到承台截面最大弯矩设计值。