问题
单项选择题 案例分析题
某商业楼为五层框架结构,设一层地下室,基础拟采用承台下桩基,柱A截面尺寸为800mmx800mm,预制方桩边长为350mm,桩长为27m,承台厚度为800mm,有效高度h取750mm,板厚为600mm,承台及柱的混凝土强度等级均为C30(f=1.43N/mm2),抗浮设计水位+5.000,抗压设计水位+3.500。柱A下基础剖面及地质情况见下图。
试问,当根据土的物理指标与承载力参数之间的经验关系确定单桩竖向极限承载力标准值时,预制桩单桩抗压承载力特征值(kN)与下列何项数值最为接近()。
A.1000
B.1150
C.2000
D.2300
答案
参考答案:B
解析:
根据《桩规》第5.3.5条,Q=4×0.35×(17×30+8×60+2×80)+0.35×0.35×6000=2345kN
【命题思路】
根据考试大纲要求,考生应掌握建筑桩基础的设计方法及构造要求,本题主要考查单桩抗压承载力特征值计算。
【解题分析】
1.根据《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008第5.3.5条规定,计算得到单桩竖向极限承载力标准值。
2.根据《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008第5.2.2条规定,计算得到单桩抗压承载力特征值。