某钢筋混凝土梁截面尺寸200mm×500mm,如图所示。梁端支撑压力设计值Nl=60kN,局部受压面积内上部轴向力设计值No=160kN。墙的截面尺寸为1200mm×240mm(梁端位于墙长中部),采用MU10烧结普通砖,M7.5混合砂浆砌筑。提示:不考虑强度调整系数γa的影响。

假定Ao/Al=2.5,则梁端支承处砌体的局部压力(ψNo+Nl)(kN)与下列何项数值最为接近()。

A.200

B.175

C.100

D.50

答案

参考答案:C

解析:当Ao/Al=2.5时,按《砌体结构设计规范》式(5.2.4-2)可知ψ=1.5-0.5×2.5=0.25,则梁端支承处砌体的局部压力吵ψN0+Nl=0.25×160kN+60kN=100kN