问题 单项选择题

一多层砖砌体办公楼,其底层平面如图1-7-10所示。外墙厚370mm,内墙厚240mm,墙均居轴线中。底层层高3.4m,室内外高差300mm,基础埋置较深且有刚性地坪。墙体采用MU10烧结多孔砖、M1O混合砂浆砌筑;楼、屋面层采用现浇钢筋混凝土板。砌体施工质量控制等级为B级。

假定底层横向水平地震剪力设计值V=3300kN,试问,由墙A承担的水平地震剪力设计值(kN),与下列何项数值最为接近()?

A.190 

B.210 

C.230 

D.260

答案

参考答案:B