问题 问答题

某地下结构物工程采用明挖基坑施工,方案为围护开挖。承包单位对项目安全控制高度重视,坚持“安全第一、预防为主”的方针,建立了安全生产责任制,确定了项目安全目标。拟定出的明挖基坑施工安全措施技术要求是:

(1)根据土的分类、物理力学性质确定维护方法。

(2)根据工程条件和目标要求,确定开挖工艺、辅助方法、施工环保措施以及节能降耗措施。

(3)在基坑顶边弃土时,弃土堆坡脚至挖方上边缘的距离不得小于1.2m,堆土高度不得超过1.5m。

(4)做好降水与排水方案,地层土体加固,确保基坑开挖期间的稳定。

(5)机械开挖和人工开挖不支撑基坑时,每次挖方修坡深度不得超过1m。

[问题]

1.项目安全控制的三个重点是什么?

2.该承包单位拟定的明挖基坑施工安全措施的技术要求内容是否完善?为什么?

3.明挖基坑施工安全控制的应急措施是什么?

4.承包单位要编写安全技术交底,简述其基本要求和主要内容。

答案

参考答案:

1.项目安全控制的三个重点是施工中人的不安全行为,物的不安全状态,作业环境的不安全因素和管理缺陷,应对其进行有针对性的控制。

2.明挖基坑施工安全措施的技术要求内容不完善,有错误和漏项。

(1)第1条,因基坑采用围护开挖,应根据土质、深度确定维护方法。

(2)第2条,应删去。其中含施工环保措施及节能降耗措施,不属于安全控制内容。

(3)第4条说法错误,应改为:要做好降水措施,确保基坑开挖期间的稳定。

(4)第5条无针对性,应删去。由于基坑采用围护开挖,所以应改为机械开挖和人工开挖有支撑围护基坑时,要及时做好支撑围护,支撑围护方法按各方法的要求去做。

3.应急措施:

(1)及早发现坍塌和淹埋事故的预兆,及时抢险,避免事故的发生;

(2)及早发现坍塌和淹埋事故的凶兆,以人身安全为第一要务,及早撤离现场;

(3)要熟悉各种抢险支护和抢险堵漏方法。

4.安全技术交底的基本要求是:

(1)项目经理部必须实行逐级安全技术交底制度,纵向延伸到班组全体作业人员;

(2)技术交底必须具体、明确,针对性强;

(声)技术交底的内容应针对分部分项工程施工中给作业人员带来潜在隐含危险的因素和问题;

(4)应优先采用新型安全技术措施;

(5)应将工程概况、施工方法、施工程序、安全技术措施等向工长、班组长进行详细交底;

(6)定期向由两个以上作业队和多工种进行交叉施工的作业队伍进行书面交底;

(7)保存书面安全技术交底签字记录。 安全技术交底主要内容:

(1)本施工项目的施工作业点和危险点;

(2)针对危险点的具体预防措施;

(3)应注意的安全事项;

(4)相应的安全操作规程和标准;

(5)发生事故后应及时采取的避难和急救措施。

问答题
单项选择题

架空电线在运行中,由于气候条件的变化,电线上的荷载(冰,风)从γm变化为γ,会引起应力变化△σ=σ12,导致电线弹性伸长△σEL,电线温度变化Δt=t1-t2,导致电线温度线膨胀,伸长ΔtaL。但在前后两种气象条件下,换算为档中电线的原始长度(即温度to时不受拉力的制造长度)应是相同的。利用线长公式即可得到两者的关系式,即所谓的状态方程式,从而可从一种气象状态的应力推算出另一种气象状态的应力。其表达式为

式中σm、λm、tm—已知状态的允许应力,比载,温度;

α、γ、t—待求状态的应力,比载,温度;

α、E—电线的温度线膨胀系数(1/℃)和弹性系数(N/mm2)。

由于该式为σ的三次方程,求解较繁,现均由程序计算。

电线最大允许使用应力σm(拉断应力除额定安全系数),一般出现在电线覆冰设计最大冰的气象条件(-5℃,有冰,有风,γ7),以此为起始条件,可推算电线运行中各种气象条件(γ,t)的应力σ(在北方寒冷地区的小档距,最大应力也可能出现在最低气温,在无冰、轻冰的南方温热地区,最大应力也可能由大风或防震控制,则相应变为起始的计算气象条件)。

若在温度t时架线施工,为保证架成后电线在各种气象条件的应力弧垂符合设计预期值,从起始条件(σm,γ7,-5℃)算出架线施工应力σ的气象条件为()。

A.温度t,无冰,无风;

B.温度£,无冰,10m/s风;

C.15℃,无冰、无风;

D.最高气温,无冰,无风。