某大城市三级医院欲建一座高21.6m的6层钢筋混凝土医技楼,采用框架结构;抗震设防烈度为8度,建筑场地为Ⅰ类。下列有关设计参数中的不正确的是()。提示:该医技楼抗震设防分类为乙类。
A.框架柱轴压比限值应取为0.75
B.底层柱下端截面的弯矩设计值,应按考虑地震作用组合的弯矩设计值乘以1.7的增大系数
C.计入纵向受压钢筋的框架梁端受压区高度应符合x≤0.25h0
D.jggc-mlst-01.jpg
参考答案:C
解析:根据《抗震分类标准》第3.0.3条,乙类建筑结构其抗震措施应按提高一度采用,同时,《抗震规范》第3.3.2条规定:建筑场地为Ⅰ类时,甲、乙类建筑应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施。抗震措施是指除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括抗震构造措施;而抗震构造措施是指根据抗震概念设计原则,一般不需计算而对结构和非结构各部分必须采取的各种细部要求,仅是抗震措施的一部分。除去抗震构造措施以外的抗震措施,也可称其他抗震措施。根据《抗震分类标准》,此医技楼为乙类建筑,因此,此医技楼抗震措施应按9度采用,但其中的抗震构造措施按8度采用。即,本工程抗震构造措施的抗震等级可取二级,而其他仍应为一级。B、D均属其他抗震措施,按一级抗震设计,说法正确;A、C属抗震构造措施,应按二级抗震设计,故A说法正确;但根据规范第11.3.1条式(11.3.1-1)、式(11.3.1-2),二级抗震计入纵向受压钢筋的框架梁端受压区高度x≤0.35h0即可,故C说法错误,为正确答案。