某五层现浇钢筋混凝土框架结构多层办公楼,安全等级为二级,框架抗震等级为二级,其局部平面布置图与计算简图如图所示。
框架柱截面尺寸均为b×h=450mm×600mm;框架梁截面尺寸均为b×h=300mm×550mm,其自重为4.5kN/m;次梁截面尺寸均为b×h=200mm×450mm,其自重为3.5kN/m;混凝土强度等级均为C30,梁、柱纵向钢筋采用HRB335级钢筋,梁、柱箍筋采用HPB235级钢筋。2~5层楼面永久荷载标准值为5.5kN/m2,可变荷载标准值为2.5kN/m2;屋面永久荷载标准值为6.5kN/m2,可变荷载标准值为0.5kN/m2;除屋面梁外,其他各层框架梁上均作用有均布永久线荷载,其标准值为6.0kN/m。
在计算以下各题时均不考虑梁、柱的尺寸效应影响,楼(屋)面永久荷载标准值已包括板自重、粉刷及吊顶等。
在次梁L1支座处的主梁KL1上的附加箍筋为每侧3φ12@50(双肢箍),附加吊筋为218,附加吊筋的弯起角度α=45°。试问,主梁附加横向钢筋能承受的次梁集中荷载的最大设计值[F](kN),应与下列数值最为接近的是()。
A.184
B.283
C.317
D.501
参考答案:D
解析:
根据《混凝土结构设计规范》式(10.2.13):
[F]=Asvfyvsinα=2×3×2×113.1×210.+2×2×254.5×300×sin45°kN=483.4KN