问题 单项选择题 案例分析题

某五层现浇钢筋混凝土框架结构多层办公楼,安全等级为二级,框架抗震等级为二级,其局部平面布置图与计算简图如图所示。

框架柱截面尺寸均为b×h=450mm×600mm;框架梁截面尺寸均为b×h=300mm×550mm,其自重为4.5kN/m;次梁截面尺寸均为b×h=200mm×450mm,其自重为3.5kN/m;混凝土强度等级均为C30,梁、柱纵向钢筋采用HRB335级钢筋,梁、柱箍筋采用HPB235级钢筋。2~5层楼面永久荷载标准值为5.5kN/m2,可变荷载标准值为2.5kN/m2;屋面永久荷载标准值为6.5kN/m2,可变荷载标准值为0.5kN/m2;除屋面梁外,其他各层框架梁上均作用有均布永久线荷载,其标准值为6.0kN/m。

在计算以下各题时均不考虑梁、柱的尺寸效应影响,楼(屋)面永久荷载标准值已包括板自重、粉刷及吊顶等。

次梁L1截面尺寸b×h=200mm×450mm,截面有效高度ho=415mm,箍筋采用φ8@200(双肢箍)。试问,该梁的斜截面受剪承载力设计值[V](kN),应与下列何项数值最为接近的是()。

A.116

B.140

C.177

D.204

答案

参考答案:B

解析:

根据《混凝土结构设计规范》式(7.5.4-2),

[V]=0.7ftbho+fyvAsvho/s=0.7×1.43×200×415+210×2×50×415/200=127.1(kN)

选择题