问题 单项选择题 案例分析题

某多层框架结构顶层局部平面布置图如图1-6[2]a所示,层高为3.6m,外围护墙采用Mu5级单排孔混凝土小型空心砌块对孔砌筑,Mb5级砂浆砌筑,外围护墙厚度为190mm,内墙厚度为90mm,砌体的容重为12KN/m3,(包含墙面粉刷),砌体施工质量控制等级为B级,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.1g。

采用等效侧力法计算内隔墙水平地震作用标准值时,若非结构构件功能系数γ取1.0、非结构构件类别系数η取1.0。试问,每延米内隔墙水平地震作用标准值(kN/m),与下列何项数值最为接近()。 提示:按《建筑抗震设计规范》GB50011-2010作答。

A.1.2

B.0.8

C.0.6

D.0.3

答案

参考答案:C

解析:

根据《抗规》第13.2.3条,内隔墙水平地震作用标准值F的计算公式为:F=γηξξαG

根据《抗规》第13.2.3条:状态系数ξ=1.0,位置系数,隔墙位于建筑物的顶层ξ=2.0,7度设防,α=0.08,G=12×0.09×3.5×1.0=3.78kN/m

所以,每延米内隔墙水平地震标准值

F=1×1×1×2×0.08×3.78=0.605kN/m

【命题思路】

本题主要考查砌体填充墙的地震作用标准值。

【解题分析】

填充墙的地震作用标准值计算在《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第13.2.3条中有专门规定,属于估算的性质,计算中,应重点关注墙的状态系数和位置系数,其余与底部剪力法类似。

填空题
单项选择题