问题 问答题

某电力工程公司项目部承接了商务楼的10kV变配电工程施工项目,工程主要设备布置见10kV变配电设备布置图(图4),变配电设备运行状态通过监控柜实时智能监控。

项目部依据验收规范和施工图编制了变配电工程的施工方案,设备二次搬运及安装程序是:高压开关柜→变压器→低压配电柜→计量、监控柜。方案中,项目部将开关柜等基础框架安装的水平度偏差设置为B级质量控制点,电力变压器等高压电器交接试验设置为A级质量控制点,保证变配电设备施工质量达到验收规范要求。

进场后,因设计单位变更高压系统设计,造成高压开关柜比其他设备晚到现场,项目部改变了设备的二次搬运及安装程序:变压器→低压配电柜→计量、监控柜→高压开关柜。施工中,变配电设备检查、安装、绝缘测试、耐压试验及试运行符合设计要求,变配电设备系统监测满足智能监控要求,工程验收合格。项目部及时整理施工记录等技术资料,将10kV变配电工程竣工档案移交给商务楼项目建设单位。

本工程的竣工档案内容要求主要有哪些记录?

答案

参考答案:

本工程竣工档案内容主要有以下记录:

(1)一般施工记录。包括:施工组织设计、技术交底、施工日志。

(2)图纸变更记录。包括:图纸会审记录、设计变更记录、工程洽商记录。

(3)设备、产品质量检查、安装记录。包括:设备、产品质量合格证、质量保证书;设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告;设备安装记录;设备试运行记录,设备明细表。

(4)预检记录。

(5)隐蔽工程检查记录。

(6)施工试验记录。包括电气接地电阻、绝缘电阻等测试记录以及试运行记录等。

(7)质量事故处理记录。

(8)工程质量检验记录。包括:检验批质最验收记录、分项工程质量验收记录、分部(子分部)工程质量验收记录。

(9)其他需要向建设单位移交的有关文件和实物照片及音像、光盘。