问题 问答题

某电力工程公司项目部承接了商务楼的10kV变配电工程施工项目,工程主要设备布置见10kV变配电设备布置图(图4),变配电设备运行状态通过监控柜实时智能监控。

项目部依据验收规范和施工图编制了变配电工程的施工方案,设备二次搬运及安装程序是:高压开关柜→变压器→低压配电柜→计量、监控柜。方案中,项目部将开关柜等基础框架安装的水平度偏差设置为B级质量控制点,电力变压器等高压电器交接试验设置为A级质量控制点,保证变配电设备施工质量达到验收规范要求。

进场后,因设计单位变更高压系统设计,造成高压开关柜比其他设备晚到现场,项目部改变了设备的二次搬运及安装程序:变压器→低压配电柜→计量、监控柜→高压开关柜。施工中,变配电设备检查、安装、绝缘测试、耐压试验及试运行符合设计要求,变配电设备系统监测满足智能监控要求,工程验收合格。项目部及时整理施工记录等技术资料,将10kV变配电工程竣工档案移交给商务楼项目建设单位。

分别说明项目部将电力变压器交接试验设置为A级质量控制点和基础框架安装的水平度偏差设置为B级质量控制点的理由。

答案

参考答案:

(1)电力变压器交接试验设置为A级控制点的理由:电力变压器交接试验属于影响装置(产品)安全运行、使用功能和开车后出现质量问题有待停车才可处理或合同协议有特殊要求的质量控制点,必须由施工、监理和业主三方质检人员共同检查确认并签证。

(2)基础水平度偏差设置为B级控制点的理由:基础水平度偏差设置影响下道工序质量的质量控制点,由施工、监理双方质检人员共同检查确认并签证。